11.10.2015 22:14
ESD-Boden - Hauptschutzmaßnahme und Reinigung


Hallo zusammen,
ich habe in unserer Firma die Aufgabe als ESD-Beaufragter übernommen und somit auch ein bestehendes ESD-System. Nun habe ich ein internes Audit durchgeführt und die EPA stichprobenhaft geprüft.

Beim messen des Ableitwiderstandes des ESD-Bodens habe ich Werte um die 1 bis 4x10E8 gemessen (ca. 25GradC und 45%rel. Luftfeuchtigkeit). Laut der Norm 61340-5-1 ist max. 3,5x10E7 erlaubt, wenn Boden/Schuh als Hauptmaßnahme zur Personenerdung dient.
Wann ist Boden/Schuh nicht die Hauptmaßnahme? Bei Verwendung von zusätzlichem Erdungsband?

Ich habe daraufhin, da auch der Boden starke Verunreinigungen aufzeigte, eine Grundreinigung durchführen lassen. Es wird zwar zweimal wöchentlich feucht gereinigt, jedoch ist das mehr drüberwischen als Schmutz zu entfernen. Die Reinigungsfirma hat maschinell den Boden mit alkoholhaltigen und wachsfreien Reinigungsmittel gereinigt. Messungen des Ableitwiderstandes danach ergaben Werte zwischen 15E6 bis 2x10E8, also teilweise immer noch unbefriedigend.
Welche Reinigungsmittel (Inhaltsstoffe, Wischer...) sind zu empfehlen bzw. auf was ist zu achten? Wie häufig wird bei euch eine gründliche Reinigung durchgeführt? Leider weiß ich nicht welche Art von ESD-Boden verlegt ist und kann es wegen Wechsel des ERP-Systems nicht mehr nachvollziehen.

Vielen Dank vorab.

 



13.10.2015 13:39
Re: ESD-Boden - Hauptschutzmaßnahme und Reinigung
Hallo,

wir hatten bei uns im Unternehmen ein ähnliches Problem. Leider hatte sich in unserem Fall herausgestellt, dass die leitfähigen Eigenschaften des Bodens altersbedingt bzw. bedingt durch Abnutzung nachgelassen hatten. Der Boden war ca. 10 Jahre alt, die Technologie schien jedoch bereits veraltet (Strapazierfähigkeit, Lebensdauer, etc.).

Da der betroffene Bereich zur EPA gehört, blieb uns nur die komplette Erneuerung des Bodenbelags. Der neue Belag (mittlerweile 7 Jahre alt) soll eine höhere Lebensdauer haben, was unseren Messungen zufolge durchaus plausibel erscheint.

Ich vermute dass die Ursache bei Euch ähnlich gelagert ist und dass der Boden - sofern es sich im gesamten Bereich um eine EPA handelt - ebenfalls erneuert werden muss 

In jedem Fall ist der Boden sprichwörtlich die Basis einer EPA und sollte im einwandfreien Zustand sein.

Grüße vom 7Schläfer

 



14.10.2015 20:32
Re: ESD-Boden - Hauptschutzmaßnahme und Reinigung
Hallo 7Schläfer,
vielen Dank für Deine Antwort.

Ich habe in der Zwischenzeit herausgefunden, dass es sich bei dem Boden um einen Kautschukboden handelt. Diese sind immer im Bereich 10E7-10E8. Somit sind die gemessenen Werte repräsentativ.
Zusätzlich habe ich mit einer Elektrode in der Hand den Ableitwiderstand Person/Schuh/Boden zu EBP/GND gemessen und Werte zwischen 15-25x10E6 gemessen. Dieser Wert bzw. Messung ist laut EN61340-5-1:2008 zulässig, wenn Schuh/Boden als Hauptmaßnahme genutzt wird.
Hinweis: Ab EN60950-5-1:2011 (ist noch im Entwurfstatus und ab Mitte 2016 gültig), muss zusätzlich noch die Schrittspannung kleiner 100V sein. Bisher reichte es aus kleiner 35x10E6 oder kleiner 100V zu sein.

Reinigung:
Zur Reinigung von Kautschukboden gibt es nicht viel zu sagen bzw. zu beachten. Normale Reinigungsmittel ohne isolierende Zusatzstoffe.

Ich hoffe es hilft dem ein oder anderen.

Viele Grüße

Aktuell sind 37 Gäste und keine Mitglieder online

Wir benutzen Cookies, um Ihnen eine Vielzahl von Services anzubieten, und um die Benutzerfreundlichkeit unserer Webseite stetig verbessern zu können. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich mit dem Einsatz von Cookies, gemäß unserer Cookie Policy, einverstanden. Datenschutzinformation.

  Ich akzeptiere Cookies von dieser Website.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk